主题:三台欧姆龙CP1H-EX40DT-D、一台维纶触摸屏之间互相通讯,用什么协议好,求大神指教。

点击:1528 回复:10

现在一台设备用到三台三台欧姆龙CP1H-EX40DT-D PLC,之间要互相通讯,用的维纶触摸屏,各位大神教教我用什么通讯协议最好。
19-03-07 19:30

引用 顽石tBGmyVsO 在 2019/3/7 19:30:13 发言【内容省略】

三台PLC之间要相互通信?然后触摸屏还要和这三台PLC通信?对吗?
19-03-07 20:41
以太网的
19-03-07 21:24
通讯的实时性要求高不高?如果不高可以通过触摸屏的宏代码来实现。
19-03-08 08:05
一个屏+三个PLC
还是三个屏+三个PLC
谁和谁通讯?1:3  1:1 (1:1)*3.....
要求不明,方案会不可行
19-03-08 09:51
你想问用‘什么方式最方便吧’,前提是用产品集成的通讯协议;自己写就另论了。
暂且用PLC或HMI集成的协议,可以HMI做主,PLC做从,PLC1,PLC2,PLC3;这样PLC之间的数据交换,要在HMI中中转处理。
如果PLC之间的交换数据较多,HMI中工作量要大一些
19-03-08 10:03
一台触摸屏和三台PLC,现在触摸屏和PLC通讯好了,但是三个PLC之间用的串行PLC链接,一直通讯不上,不知道什么情况。
19-03-19 19:26
谢谢了,我现在用的串行PLC链接,通讯出了问题,不知道哪个环节出问题了。
19-03-19 19:27
对的,请大神指教
19-03-19 19:29

引用 顽石tBGmyVsO 在 2019/3/19 19:29:00 发言【内容省略】

这款PLC本身自带以太网口的,触摸屏可以走以太网方式和这3台PLC通信、PLC之间的可以走PC Link协议
或者
两台PLC都扩展2个CP1W-CIF11适配器,触摸屏走485串口方式和这3台PLC走HostLink协议、PLC之间还是走PC Link协议
没试过,理论是这样吧!
19-03-19 20:35