主题:如图: 程序中加上点动,为什么q0.0的自保点不能自保呢?
点击:1359 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
吉祥如意666
给位老师好,请教一个问题,这个小程序有点小疑惑加上点动为什么q0.0的自保点,不能自保呢?点动的线圈换成别的地址可以。想知道一下原因和扫描周期有关吗?
最后修改:
2019/3/7 10:12:35
19-03-07 09:31
1楼
编辑
引用
管理
吉祥如意666
19-03-07 09:31
2楼
编辑
引用
管理
李东泽
双线圈输出,已最后一个为准,
19-03-07 09:49
3楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
双线圈原因,最终执行的是下面那一行
19-03-07 09:51
4楼
编辑
引用
管理
yejingmao
楼上说的对,双线圈输出,你用中继过渡下就可以了
19-03-07 10:28
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
新手编程时尽量避免使用双线圈输出;
19-03-07 11:24
6楼
编辑
引用
管理
sxjice545
又是一个双线圈啊
19-03-07 14:05
7楼
编辑
引用
管理
84390715
楼上说的都是对的
19-03-07 14:32
8楼
编辑
引用
管理
changmike
点动不需要自保,另外自己加一个点动回路进去,增设一个切换开关,互锁控制PLC输出就可以了