主题:如图: 程序中加上点动,为什么q0.0的自保点不能自保呢?

点击:1358 回复:10

给位老师好,请教一个问题,这个小程序有点小疑惑加上点动为什么q0.0的自保点,不能自保呢?点动的线圈换成别的地址可以。想知道一下原因和扫描周期有关吗?
附件 efe023c0d7b6de8dc2078d3606f3632.jpg
最后修改:2019/3/7 10:12:35
19-03-07 09:31
附件 efe023c0d7b6de8dc2078d3606f3632.jpg
19-03-07 09:31
双线圈输出,已最后一个为准,
19-03-07 09:49
双线圈原因,最终执行的是下面那一行
19-03-07 09:51
楼上说的对,双线圈输出,你用中继过渡下就可以了
19-03-07 10:28
新手编程时尽量避免使用双线圈输出;
19-03-07 11:24
又是一个双线圈啊
19-03-07 14:05
楼上说的都是对的
19-03-07 14:32
点动不需要自保,另外自己加一个点动回路进去,增设一个切换开关,互锁控制PLC输出就可以了
19-03-07 18:28

引用 yejingmao 在 2019/3/7 10:28:27 发言【内容省略】

同意这个建议
19-03-07 19:24