主题:MODBUS TCP 已完成测试通过 LOGO!与MCGS通讯

点击:3054 回复:6

首先感谢论坛好友。给力支持。的确是我的触摸屏参数设置有误。经过修改之后 已经完成项目测试,经过两晚上才刚刚懂得TCP协议内容及握手。还有一个论坛好友也说对的。。不知道情况,用第三方调试助手查看是否发送正确及参数。感谢你们大家在上一个贴子激烈的争吵,结果现在已经出来。。望大家分享及评论
一、必备软件和硬件:
1、西门子LOGO!编程软件;
2、LOGO!A8.2一台
3、优质网线1根;
4、无线路由器1个;
5 、MCGS 带网口;
6、其他电源线、导线等。
二、实现目的:
读取LOGO上在VWO VW2 的数据及在触摸屏显示,同样在触摸屏写入到LOGO!上去 VW4 VW6 进行数据交换
三、通信参数:
1、客户端:MCGS 触摸屏
2、服务器:西门子 LOGO! A8.2
3、客户端IP地址:192.168.3.111
4、服务器IP地址:192.168.3.110
5、服务器端口号:503
6、客户端口: 30001
四、MCGS 详细设置:
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
附件 4.jpg
附件 5.jpg
附件 6.jpg
附件 7.jpg
五、西门子 LOGO!A8.2详细参数设置
1、硬件连接:使用网线将西门子LOGO! MCGS 和无线路由器连接在一起,并保证电脑和LOGO!和 MCGS 处在同一局域网之内!
附件 10.jpg
附件 11.jpg
附件 12.jpg
附件 13.jpg
附件 14.jpg
附件 15.jpg
五、测试效果
可以查看LOGO!上的诊断看出是否链接
附件 20.jpg
附件 21.jpg
附件 22.jpg
附件 23.jpg
附件 24.jpg
附件 25.jpg
附件 26.jpg
附件 27.jpg
附件 28.jpg
附件 29.jpg
附件 30.jpg
最后修改:2019/3/7 2:40:30
19-03-07 02:05
学习了,谢谢版主
19-03-07 08:06
楼主这个可以作为一个教程了
很详细,对于不熟悉的人来说很值得借鉴!
MCGS是软件在电脑上显示的还是上硬件屏了?
19-03-07 08:18
不错,好的教程。
19-03-07 08:33
这下楼主的实时监控数据完工了
19-03-07 09:37
楼主功德无量!!表情表情
19-03-07 21:35
学习了刚好有遇到
20-07-21 16:12

工控新闻