主题:LS变频器上电显示HW故障
点击:3058 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
453414193
LS 变频器SV0075iS7-4NO,上电显示HW故障。上电风扇不转,单独测试风扇正常。有谁修过或者遇到过给个维修思路,谢谢!
19-03-04 15:12
1楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
风扇或CPU外围电路异常。换风扇或不连接风扇试试。
最后修改:
2019/3/4 15:59:31
19-03-04 15:57
2楼
编辑
引用
管理
xquan
(1) 散热风扇损坏或风扇负载偏大 故障HW
(2) 功率模块内置温度检测电路损坏 故障HW
(3) 主板故障 故障HW
(4) …故障HW
(5) …故障HW
19-03-05 13:20
3楼
编辑
引用
管理
453414193
现在+5V电压一直在5.4V左右轻微波动,不知道什么原因?
19-03-12 17:42