主题:测量电枢电流,一个分流器,接俩电流表可行吗
点击:2710 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
ycwmjw
同事早上提个建议,说测量电机电枢电流,想用一个分流器,接两个电流表,可行吗这建议。
大家给讨论一下。
19-03-03 16:03
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
两个电流表串联起来使用是可以的
最后修改:
2019/3/3 16:29:52
19-03-03 16:29
2楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
都是75MV的得并联吧 串联不行的
19-03-03 16:52
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
分流器的内阻很小,但接两块表,还是要试一下,看看影响有多大?最好还是各是个嘛的好。
19-03-03 18:19
4楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
影响测量值
19-03-03 21:02
5楼
编辑
引用
管理
goldage
没必要吧,除非你的是数字表,内阻很大
19-03-03 21:19
6楼
编辑
引用
管理
李东泽
楼主是测量直流电流吗?
并联相当于分流,也就是并联电路中的干路电流(或说总电流)等于各支路电流之和
19-03-03 22:07
7楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
我感觉会不会显示实际电流的一半呀。
19-03-03 22:45
8楼
编辑
引用
管理
mjinbao
分流器上取得的好像是电压;
接两电流表测量值是否仍准确,应当先试验观察一下。
19-03-03 23:42
9楼
编辑
引用
管理
小笑笑
可以,分流器出来的是电压,二只直流电流表并联就是二只毫伏表并联。我们电路和中就是一只直流电流表与一组电流变送器并联。当检验直流电流表时就是将电流表与标准表并联检验的。
最后修改:
2019/3/4 9:26:05