登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电流表烧了,什么原因?
点击:4306 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
jczwfy
以前就是坏的,用个感应式的吧
05-08-22 12:02
11楼
编辑
引用
管理
长风
你的表头.接柱螺丝松了.你接的是两片瓦吧!
05-08-22 12:45
12楼
编辑
引用
管理
twg_9
加热管的问题。楼主觉得呢。
05-08-23 15:07
13楼
编辑
引用
管理
dalaohu
加热管对地短路
05-08-24 19:57
14楼
编辑
引用
管理
WWHANG8848
是电流表的接线接触不良照成的。
但是现在很多的电气仪表用的材料都不是阻燃的,也不知道是电气仪表国标里面没有涉及到阻燃的这个问题,还是偷工减料。
05-08-28 23:15
15楼
编辑
引用
管理
lyjinfan
总结:故障原因1,电流表接触不好 2,负载短路 3,电流表自身故障(旁路电阻开路。。。。)
05-09-03 17:34
16楼
编辑
引用
管理
点考
电流表坏的原因:1.选配不当 2.接法错误 3.二次开路 4.虚接............
05-09-06 17:35
17楼
编辑
引用
管理
zpy88
看来要好好查看,以防再发生
05-09-06 20:54
上一页
上一页
工控新闻
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
汇川技术2025年度可持续发展报告
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
三部门:推动智能体在工业互联网领域应用促进智能体与数控机床、工业机器人、自动化产线等融合
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
2026制造强国品牌发展论坛暨绿色工业与能源品牌博览会启幕
甘肃构建特色现代化产业体系 工业发展呈现良好态势
更多新闻资讯