主题:三菱FX2N系列(DO输出点数<16)可以扩展4AD模块吗?能直接插到PLC本体上吗?
点击:811 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
lihua198199
三菱FX2N系列(DO输出点数<16)可以扩展2个4AD模块吗?能直接插到PLC本体上吗?
19-02-28 16:09
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
可以的
19-02-28 16:37
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
FX2N右边最多可以扩展8个特殊模块。第一个插本体,第二个连第一个特殊模块。
19-02-28 18:18
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
2个没问题;
PLC一台能最大支持8个特殊模块,但主机的供电容量有限,单主机带4个模块应当没问题,再多了你需要PLC后面加32ER/48ER等扩展单元来重新供应特殊模块的工作电源;
19-02-28 20:11
4楼
编辑
引用
管理
lihua198199
谢谢各位大神
19-03-01 07:30
5楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
点数够用了,根据主机电源计算下电源够不够。我们的一个FX1N带了两个8AD的模块
19-03-01 08:28
6楼
管理
LZQ139163522
该帖内容不符合相关规定!