点击:5750 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
346953791
10KV柜子交流小母线也是用到的,主要是作为照明,除湿加热器使用。还有直流电源是作为保护装置和操作使的。。这些是通过柜顶部的母线排取电的。。你看不到是因为它在顶部。电源进线是通过电缆穿过柜子侧面的缝隙上到顶部的。。
19-02-26 18:32
11楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
操作电源来着直流屏,直流屏充电电源来着所变 220伏柜内照明来着低压配电柜。我们这里是这样的。
19-02-26 22:35
12楼
编辑
引用
管理
mjinbao
如果没有直流屏,听说控制电源来自PT柜也是有可能的,但未具体了解;
如果有图纸,可以仔细看看是如何处理的;无图纸若有机会,可以画出相关电路图(电源)看看。
19-03-03 14:20
13楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
现在路边常见的环网柜的操作电源好像就是PT供应的啊
19-03-03 17:03
14楼
编辑
引用
管理
qjylovecyk
我们公司的高压柜是高压电缆进线处有个pt,10000v变220v后送到UPS电源,再接到kma 与kmn
19-03-04 11:48
15楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
我们用过PT取控制电源(AC220V),要求不高的小配电室有一些这种用法,图纸应该能看出来。
19-03-04 12:28