主题:天正变频器上电显示P.OFF
点击:3538 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
911237837
测量开关输出电压正常不知那里出问题。望高手指点,谢谢!!一台15Kw变频器测量开关输出电压正常不知那里出问题。望高手指点,谢谢!!
19-02-23 16:47
1楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
字面理解不是主电源欠压么
19-02-23 17:24
2楼
编辑
引用
管理
911237837
不是的测量有530vDc
19-02-23 19:15
3楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
查电压检测电路
19-02-23 19:23
4楼
编辑
引用
管理
weixiu123
开关输出电压是什么
19-02-23 21:47
5楼
编辑
引用
管理
985042704
电容
19-02-24 10:24
6楼
编辑
引用
管理
911237837
重点测量那里,多谢!
19-02-24 11:56
7楼
编辑
引用
管理
911237837
好难修呀!高手去那里了
19-02-24 11:57
8楼
编辑
引用
管理
changmike
有可能是电机处在发电状态,产生的能量无法及时的消耗造成的。也有可能变频器内开关电源很多两三百伏就工作了,也就是母线在上升过程中,主控板是先工作的,那时母线电压还比较低,所以会这样显示。
19-02-24 13:21
9楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
这是欠压啊,大哥!上的交流还是直流?有没有三相输入检测?母线电压检测对不对?主回路继电器吸合没有?