登录
首页
PLC论坛
永宏FATEK
回帖
发帖
正文
主题:求教,小弟用永宏FUN140控制步进电机驱动器的DIR和PUL,为何电机转不起来,程序并没有报错
点击:2147 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
2553643637
我翻阅手册,PLC好像可以不通过驱动器直接与步进电机相连。这与连接驱动器进行控制是不是存在不一样的地方,请大佬告知
19-02-21 21:34
1楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
一般都是接线错误
19-02-21 21:40
2楼
编辑
引用
管理
pqsh
引用
2553643637
在 2019/2/21 21:34:48 发言
【内容省略】
on/off信号需要吗?pul有脉冲吗?电压匹配吗?
19-02-21 22:38
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;你PLC输出点有多大的输出能力?
除非你电机只有0.几W;
19-02-22 08:50
4楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
引用
2553643637
在 2019/2/21 21:34:48 发言
【内容省略】
你确定步进电机和驱动器是否匹配?接线有没有问题?PLC如果能直接控制步进电机,那么这个电机可能是驱动器和电机组合在一起的一体机,否则还真没有用过……
19-02-22 09:58
5楼
编辑
引用
管理
2553643637
我的YO接的是电机驱动器的pul,我想请教一下,plc输出的脉冲信号峰值是多少伏的
19-02-22 10:05
6楼
编辑
引用
管理
2553643637
电机和驱动器是商家配套给我的,应该是匹配的。请教一下,用FUN140、plc输出的脉冲信号峰值是多少V的
19-02-22 10:09
7楼
编辑
引用
管理
2553643637
我是按照手册中这个图接的,应该没什么问题吧
19-02-22 10:16
8楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
你脉冲方向用的电源电压是多少?如果24v,加电阻了没有?
19-02-22 10:18
9楼
编辑
引用
管理
2553643637
YO口应该直接出的脉冲信号,我也不是很清楚它的电压,您可以看一下上一层我回复别人的图片。
19-02-22 10:29
上一页