主题:请问各位路过的老师,固态继电器可以取代交流接触器吗?

点击:16831 回复:25


固态继电器散热搞好就可以.最好用水冷.
05-08-13 17:49

引用 yuanweige 在 2005-8-8 21:30:00 发言【内容省略】

同感,我在前几年处理过一个电子牵引床的问题,这个牵引床的动力是一个2.2KW的交流电机单相AC220V,其原始控制采用固态继电器,结果总是烧毁,爆炸时非常响,吓的一些操作人员都不敢开机,而换一个固态继电器要40多元,使用时间最长的也就两天,换用进口的(200多元)也是如此,因为电机是感性负载,我就设计了一个吸收回路,采用电容抵消其感抗的零点反峰电涌,但第四天又坏了。后来改为普通继电器,什么问题都没有了。就是感性负载,最好用继电器,电阻性和容性负载可以采用固态继电器。如果对时间要求不高最好用继电器,有些人认为固态继电器是新东西,继电器是传统的老东西,新的就一定比老的好吗?我看未必。
05-08-13 20:24
各有各的长处,择优用之!!
06-09-02 09:07
同意22137的意见。
06-09-02 09:41
我公司一些设备上都是用接触器的,由灰尘大,触点经常烧坏,后换为固态继电器后一直都很好,也没有发现说有爆炸的声音很响的,经常烧坏一定其它方面还有问题,不可能只是固态继电器不行
06-11-08 11:39
表情表情表情表情
固态继电器烧应该另有原因,上个月我这里也烧了1个,不过3年才少2个,应该还好吧
09-12-26 11:24

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯