00510142
那如何可以克服这些困难呢?采取那些措施可以弥补这些缺陷呢?
05-08-11 10:31
11楼
编辑
引用
管理
lbssqh
现在比较好的 方案是,如果有必要,可以采用固态接触器和机械接触器并联工作.
需要接通负载时,先接通固态接触器,然后迅速接通机械接触器.需要断开负载时,先断开机械接触器,然后迅速断开固态接触器.
这种用法的好处是发挥了固态接触器和机械接触器的长处,弥补了两者的短处.主要缺点是成本高.
05-08-11 10:55
12楼
编辑
引用
管理
00510142
不是啊,我的意思是用怎么样用固态继电器完全取代交流接触器啊?
05-08-11 11:10
13楼
编辑
引用
管理
liangfeng
个人觉得完全取代要看应用的场合。
05-08-11 11:21
14楼
编辑
引用
管理
00510142
只是不知道完全取代时,应采取哪些措施啊?
有什么需要注意的吗?
05-08-11 11:26
15楼
编辑
引用
管理
小彭王爷
引用
00510142
在 2005-8-11 11:10:00 发言
【内容省略】
只要你有合适的固态继电器,就能完全取代交流接触器。
05-08-11 16:26
16楼
编辑
引用
管理
00510142
合适的继电器?
有什么样的标准可以选取合适的固态继电器吗?
万望指教
05-08-12 09:12
17楼
编辑
引用
管理
UNDERUE
因固态继电器无机械隔离,不被认为是绝对安全的(例如,无激励信号却误导通),机械继电器或接触器有点风吹草动(外来小的振动力,电磁干扰等)不会误接通。一般涉及人身安全时不能轻易用固态的除非它已有安全认证。
05-08-12 10:51
18楼
编辑
引用
管理
wqa5678
我觉的是没必要要用固态继电器取代交流接触器 要在一定的场合有必要才用固态继电器 如干扰 电弧花等
05-08-12 19:51
19楼
编辑
引用
管理
00510142
可我们老板非要换啊,
原因是交流接触器反应滞后,有时间差。
那顺便请问有可能改变接触器有时间差的毛病吗?
05-08-13 09:58
上一页