主题:求助,急!
点击:1283 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
moonar
压力传感器信号传到PLC,压力一直打不上去,监控到AIW处都上不去,已经排除了压力传感器坏掉了的可能,不知道原因在哪里。已经两天了都没有搞定,谁能帮我,万分感谢!
05-08-08 15:09
1楼
编辑
引用
管理
Bfhy
朋友,哪里的?
05-08-08 20:38
2楼
编辑
引用
管理
moonar
现在我已经找到原因了,和模拟量模块没有关系。因为我拿万用表量传感器的信号,还是上不去。我想可能是变频器干扰的问题,因为变频器带动电机运行时就打不上去,我只要把变频器停掉,信号马上就上去了。但是我就是找不出变频器是怎么干扰传感器的,是电源干扰么?怎么解决呀?
谢谢啊!
05-08-09 12:37
3楼
编辑
引用
管理
Bfhy
是不是由于变频器的运行,使管路恒压了,而不是什么干扰。
05-08-09 21:44
4楼
编辑
引用
管理
moonar
不会吧,我的给定值是10100Psi,现在打倒9000就上不去了。而且我还有个压力表,测出的值明明已经到了10400了
05-08-10 14:34
5楼
编辑
引用
管理
Bfhy
那看来是干扰了,线路、电源都有可能。
05-08-10 20:22
6楼
编辑
引用
管理
hardis1314
那就把变频器的接地加粗也可以试试给变频器做个屏蔽
05-08-11 08:54
7楼
编辑
引用
管理
moonar
解决了。不好意思我以前一直没有发现变频器的出线没有用屏蔽线。
谢谢大家啊!
05-08-11 15:21