主题:西门子BOP-2操作面板的防护等级~~~~~~

点击:1347 回复:11

西门子的BOP操作面板防护等级是IP55,那么BOP面板与变频器(控制单元)的连接(DB9接口)的防护等级是多少?
也是IP55吗?
19-02-19 18:32
db9的防护达到ip55,加上连接处达到ip55才算。
19-02-19 19:31
既然面板是的,那么配套的也不会高上去。
说实话
IP55的防护等级就没必要纠结那么多了。就当普通环境使用吧。注意不要让水进去了。
19-02-19 20:01
应该是一样的
19-02-20 08:54
面板的防护等级就决定了接口的防护等级
19-02-21 12:10

引用 wenquan753 在 2019/2/19 20:01:59 发言【内容省略】

不是进水的问题,是环境有湿气比较大。变频器并没有安装到电气柜内,在祼露在外的。
19-02-22 06:40
个人建议还是将变频器安装到控制柜内比较好,因为环境湿气比较大,变频器的BOP面板接口插针容易受潮氧化导致故障。
19-02-22 08:12
西门子的变频器不能随便置于露天环境。
除非是那种现场安装的变频器,比较贵,但可以置于电机旁的那种。生产线大量使用。它的防护等级很高。
19-02-23 10:28

引用 kdrjl 在 2019/2/23 10:28:17 发言【内容省略】

这是有西门子相关说明吗?
19-02-23 11:45
西门子的变频器,每款都有对安装环境的IP防护等级,一般的IP55,价格最便宜。但要求安装环境不能是露天的。