主题:水泵控制器的问题,变频器的压力表怎么接?

点击:4625 回复:13

请问各位师傅变频器的压力表怎么接?
附件 1550292802465.jpg
附件 1550292763960.jpg
附件 1550292819688.jpg
最后修改:2019/2/18 10:59:59
19-02-16 12:55

dlr

三根线输出的远传压力表内部是一个滑线电阻,理解成是一个电位器就行了。
19-02-16 13:49
先查看变频器说明书,是否内带PID功能;
19-02-16 14:49

引用 dlr 在 2019/2/16 13:49:33 发言【内容省略】

相当于启动停止按钮吧
19-02-16 18:19
楼主的表是滑动电阻的,你说的应该是电接点的压力表。
19-02-16 19:27

引用 15890505701 在 2019/2/16 12:55:16 发言【内容省略】

这种表不一定好用哦。
19-02-16 19:29
楼主的变频器是什么型号的?这个很重要!
你这个远传压力表的确如一楼所述就理解为一个可调电阻即可!
19-02-16 19:55
应该就理解成外接调速电阻就可以了吧。
19-02-16 20:14
用万用表测量一下3个端子,电阻大的2个端子接变频器的+5v和GND端子,另外一个端子接电压输入端子。
19-02-16 21:04

dlr

   细看了第2 张照片,按其画个图供接线参考。图中压力变化相当于电位器阻值的变化,1脚为供电端,2脚为滑动端,3 脚公用。压力接近0时,2脚移动至3 脚,2、3 电阻很小,1、2电阻很大,压力上升时,2脚移动至1脚,1、2 电阻很小,2、3电阻很大。据此就可判断出仪表的红、绿、黄三根线与1、2、3的关系了。