S7-200的PLC,VD300和VD400前面加个*号是什么意思?
附件 95F7778B-7903-4899-BAA1-4EEFFA9ED9B1.jpg
最后修改:2019/2/13 14:24:57
19-02-13 13:20
好像是*表示指针所指向的值。
19-02-13 14:40
VD300寄存器内放置VW312地址,VW312内存放数据,详见如下解释:
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_like.aspx?b_id=3&a_id=1517908
19-02-13 15:16
间接寻址
19-02-13 18:06
星号就是指针取指向地址的数据