登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:众辰37kw变频器空载正常加载就报欠压各位师傅是什么问题呢
点击:1630 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
nhg
一台众辰37KW变频器用在空压器机上的空载正常一加载就报欠压故障,可控硅也正常导通在维修部带小电机试机测母线电压也正常U。请教各位师傅问题出在哪里呀谢谢!
19-02-12 21:57
1楼
编辑
引用
管理
zcd207
问题太简单了,主开关电路肯定有问题,
19-02-13 09:56
2楼
编辑
引用
管理
甘陵至尊
如楼上师傅所说,检查一下电源吧,看看是否有接触不良的地方。
19-02-13 10:32
3楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
电源电压输入偏相 变频器主回路接触器不吸或整流桥【半可控】未触发导通 整流模块损坏 输入电源电压偏低 负载偏重 电动机有问题 变频器驱动电路驱动能力降低。。。
19-02-13 16:05
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
两方面,一个是进线是否缺相?一个是母线电容器是否老化?或长期闲置?
19-02-13 16:10
5楼
编辑
引用
管理
kazefsh
预充电回路看看
19-02-13 18:33
6楼
编辑
引用
管理
2601031206
先查看整流电路是不是正常,有没有缺相的,大滤波电容是不是正常,基本没什么大问题,看看欠压的报警信号是从直流母线那边过来的,还是开关电源的高频变压器次级过来的,顺着这个思路往下查,问题应该可以处理。
19-02-13 20:16
7楼
编辑
引用
管理
goldage
排除电源输入缺相的问题后,把数据初始化后再重新输入数据试一下,还有问题的话建议发外维修,如果没有相当的电子线路维修基础也不好搞
19-02-13 21:06
8楼
编辑
引用
管理
875264036
楼主可以检查下风机,是否短路。
24-11-05 20:32
9楼
编辑
引用
管理
2940076060
众辰变频器风扇坏了,可能待机正常,运行频率加不上去,报欠压运行时可以监测母线电压是否正常。
24-11-07 08:09
工控新闻
倍福科技自动化技术交流会 | 济南站
AI赋能,施耐德电气空压站智能算法方案驯服能耗“巨兽”
西门子携手重庆,先进制造大有可为
惊喜折上折!仅需2K+,FLIR高端红外热成像望远镜轻松带回家!
又一笔亿元级融资,投到人形机器人
加码机器视觉 凌云光拟1亿欧元收购工业相机资产 估值增值率416%
倍福 | SPS 2024 展会首日视频,新鲜出炉!
毕马威中国发布中国智能制造科技十大趋势:智能机器人成热门赛道
更多新闻资讯