登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:有关PLC与触摸屏之间电缆咨询
点击:1536 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
1521586900
问一下这里的老师们,八针圆头转232串口的电缆是否适用所有八针圆头的plc与威纶通触摸屏连接,比如plc是三菱,台达,信捷等等,通用吗?
19-02-12 13:29
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
不一样的,三菱FX的8针圆头不是232的,是422的。
19-02-12 13:34
2楼
编辑
引用
管理
李东泽
三菱FX2N/FX1N的和威纶通触摸屏链接
台达DVP系列的PLC和威纶通触摸屏链接方式
仅供参考。
19-02-12 13:42
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;当然不可以;三菱FX的接口只是形状与台达的相同,但一个是RS422,一个是RS232;
因此,买屏的时候请顺便向供应商提供你PLC详细型号,请供应商电缆配好;
19-02-12 13:42
4楼
编辑
引用
管理
ytthink
针脚定义都不一定一样的
19-02-12 14:45
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
外形长的都是一样的,但针脚定义是不同的
19-02-12 14:55
6楼
编辑
引用
管理
1521586900
再问几个问题,哪里能够获取威纶通触摸屏使用教程,要免费视频版的,比如用EB8000软件和EBpro软件使用视频教程。
19-02-12 15:08
7楼
编辑
引用
管理
1521586900
三菱FX1S与威纶通MT6056i触摸屏应该选用哪种电缆,本人是小白。
19-02-12 15:10
8楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
引用
1521586900
在 2019/2/12 15:08:27 发言
【内容省略】
官网就有。
http://www.weinview.cn/ServiceSupport/Training/Videos.aspx?nc=101034003003
19-02-12 15:51
9楼
编辑
引用
管理
goldage
三菱PLC和维纶屏的通讯线我是直接某宝买的,使用起来也正常,关键价钱还便宜,十几块而已
19-02-12 16:04