主题:接触器阻容参数选择
点击:2785 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
574519025
各位老师请教一个问题,最近我安装的一个配件柜总是出现指示灯烧坏的现象,原因是我把指示灯(380V)并联在交流接触器(380V)的两端,在停止时接在大电流的接触器(400A)的指示灯立即烧毁,小电流的100A以下的基本没问题,原因已经找到就是接触器线圈在断开时由于自感电动势造成的,解决的方法是增加阻容吸收单元,关键是电阻与电容的取值是个难题,由于接触器的线圈不同,因而造成的自感电压也不同,该怎么取值,比如常见的32A、100A、160A、250A、400A,电容电阻的参数谁能告知一下
最后修改:
2019/1/24 7:50:13
19-01-23 22:10
1楼
编辑
引用
管理
超级大手
接触器线圈并联指示灯,我经常这么做没发现有这种情况。
19-01-24 00:27
2楼
编辑
引用
管理
霏
首先接触器什么品牌的?线圈是不是节能的?指示灯是什么类型的:LED;氖灯;白炽灯?系统中是否有大量变频器等产生谐波的设备?施耐德有专门的浪涌抑制模块选择,可做参考:
或:
https://www.schneider-electric.cn/zh/search/%25E6%25B5%25AA%25E6%25B6%258C%25E6%258A%2591%25E5%2588%25B6%25E6%25A8%25A1%25E5%259D%2597
19-01-24 08:37
3楼
编辑
引用
管理
zcd207
路过学习了。谢谢楼上大哥的无私分享
19-01-25 13:20
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
楼主没有描述清楚,指示灯是并联在接触器的线包两端了?还是并联在接触器输出触点的两端呢?指示灯的电压等级是多少呢?也是380V吗?有这个等级的指示灯?一般都是220V的吧?
19-01-25 14:41
5楼
编辑
引用
管理
霏
19-01-25 15:03
6楼
编辑
引用
管理
1240368017
也可以换个方法,采用接触器辅助触点。
19-01-25 16:06
7楼
编辑
引用
管理
574519025
引用
kdrjl
在 2019/1/25 14:41:31 发言
【内容省略】
指示灯是并联在线圈的两端,电压也是380V,这种指示灯多的是.我有钻牛角尖的习惯,总想把这种情况解决
19-01-25 19:38
8楼
编辑
引用
管理
霏
指示灯型号?
19-01-26 09:13
9楼
编辑
引用
管理
霏
给你份资料参考下:
附件:
[
本地下载
]
19-01-26 09:35
上一页