主题:S7-200SMART程序上载遇到问题!

点击:13417 回复:21

老铁,看来你是真的不知道啊
右键单击无线网那个连接图标——打开网络和共享中心——更改适配器设置——左键双击本地连接——Internet协议版本4——属性
19-01-23 22:51

引用 zhujilucj 在 2019/1/23 22:51:42 发言【内容省略】

好的,谢谢,明天试一试 ,怀疑厂家设置了程序上载限制 。
19-01-23 23:27
那个用usb–ppi多主站电缆传输线的CPU不支持上载功能,是因为此PLC固件版本为V2.3之前的,需要升级到最新版本,用网线连接不上的是因为IP不在一个网段内,需要重新设置电脑前三位与PLC相同的IP段内,请按f1多看帮助手册,祝君好运表情
19-01-24 07:24
如果你是XP系统可以自动获取,然后IP一般都在一个网段,但win7一般都需要手动设置连接才行
19-01-24 07:44
我直接就可连到CPU的不用设任何参数。。ip地址是自动获取的。系统win10。。插好网线一搜索就连上了,这可能和PLC固件版本也有关系吧。。
19-01-24 08:15

引用 liuxd6909 在 2019/1/23 23:27:47 发言【内容省略】

都不在一个网段里咋就怀疑厂家了呢,首先排除自己的问题。
19-01-24 08:15
不是最新固件版本不支持USB-PPI电缆的
19-01-24 08:19
SMART使用USB-PPI电缆连接是需要具备:1.硬件版本最新版本,V2.3之前的版本不支持;2.USB-PPI电缆也需要西门子200的,300/400的那个电缆就不行。
19-01-24 10:47
用网线吧,改到同一网段就OK了!
19-01-24 11:15
再不行的话,PG重新配置
19-01-24 11:41