登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:三菱plc有延时启动吗?

点击:2855 回复:20

程序里处理下,前几秒不读取就行了;
19-01-21 09:14
建议程序里面加,不麻烦的,单独加一个延时信号,只是开机的时候出现这种不稳定现象还好,运行时候如果也有的话,就要在程序里面对对应的传感器信号加延时了
19-01-21 09:22
就把跟传感器相关的这部分程序延时一下就好了
19-01-21 09:58
相关程序段加延时(传感器不多就这样干吧)
直接程序开始就上延时可以吗?
19-01-21 10:07
看资料是不是如某款PLC,要求避免同时上电
程序最前端做个延时解决吧
19-01-21 10:33

引用 甘陵至尊 在 2019/1/20 20:55:45 发言【内容省略】

这种方法就可以的!也不麻烦
19-01-21 17:26
分多个程序,主程序上电就程序处于待机中,有一个程序是扫描型的,延时过后把你主程序改成扫描型的就行
19-01-21 20:00
是否麻烦,和你的程序结构有关系。我的程序如果增加这个要求,几秒钟的事。因为我把这部分都放在了一个子程序里面,开机3秒之后再调用子程序即可。
19-01-21 23:10
我感觉你可以编写程序,延时在执行不就行了吗。
19-01-22 12:43
应该不难的吧,为何楼主想不明白。。。
19-01-22 13:13

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯