主题:三菱E720变频器0.75KW运行RUN灯闪烁,不能启动频率也给了

点击:10219 回复:15

启动RUN灯闪烁不能启动
19-01-19 16:34
哪种控制方式?频率怎么给定的?
19-01-19 16:39
直接回复出厂设定,在重新设置参数试一下
19-01-19 16:51
看看你的频率给定方式;有外部模拟量/键盘/外部通讯/组合端子等方式给定频率
19-01-19 16:51
没有频率信号吧,光有启动信号是不行的
19-01-19 20:25
我也是这个问题。不知道那出问题了。
19-01-19 21:30
运行灯不稳定亮就是给定信号没有,试一下面板运行能否正常再说啊
19-01-19 21:36
面板运行,显示没有给定,不是软件问题是不是那坏了。
19-01-19 21:39
运行信号给了,频率信号没有;
19-01-20 09:40

引用 1254630306 在 2019/1/19 16:34:04 发言【内容省略】

先确定你给定的频率信号和参数设置是否一致,比如你设置的是面板数字给频率,那么你外接的电位器给频率就不起作用了……
19-01-20 10:14