登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:700个点的modbus通讯,有什么方法

点击:1618 回复:13

700多个支持 modbus 协议的多功能表,分布在11个配电室,仪表最多的配电室不到200个表。
看PLC说明书 1个PLC只能带31个从站,但网上看最多127个。有什么成本较低的方法。
如果最多可以127个从站。能否表数多于127的配电室用2个200 SMART,低于127的用1个200 SMART。然后所有200 SMART 以太网通讯到 中控室的 WINCC 工控机上能否可行。
19-01-14 19:13
可以考虑上位机组态软件,然后进行DTU进行远程读取数据,比你用PLC好用啊
http://m.gkong.com/bbs/462509.ashx
* 帖子主题: 客户反映力控软件突然数据全无
我们的就是几百个点,读取的数据。
最后修改:2019/1/14 19:53:20
19-01-14 19:49
700多个点,你的好好咨询一下了,或者先搞一台测试一下到底能接多少台
19-01-14 22:45
1楼方案可行,我这用的方案和1楼说的相似
19-01-14 23:27
俺也建议dtu方案。
19-01-15 08:46
modbus可以带200多个设备.但是plc不一定,说明书上31就一般不能超过了.
远程可以用楼上说的dtu(那么多人说了,我也参乎一下),近距离可以直接用计算机串口或者串口服务器.
主要是看成本,效率.
19-01-15 18:20
站点多的话不考虑PLC了!
19-01-15 19:24
就怕是速度慢的要死啊。
19-01-15 22:55
传输速度应该会有影响,尤其是485通讯。
19-01-16 07:15
使用modbus 集线器,集线器与主机通过以太网连接
19-01-16 17:51

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯