主题:小问题,请教一下大家与安全无关。
点击:1221 回复:22
10楼
编辑
引用
管理
超级大手
这才是我们所需要的论坛内容,
19-01-14 21:57
11楼
编辑
引用
管理
企鹅
是的,现在感觉好多广告
19-01-15 12:17
12楼
编辑
引用
管理
hgxmm123
相同的电压等级,利于维护。
19-01-15 12:33
13楼
编辑
引用
管理
YXBK
先整流然后加个7824
19-01-15 15:45
14楼
编辑
引用
管理
pqsh
直接点一下试试.ac36到24VdcLED反向没问题,正向也没关系.
因为你没说什么led.最普通的正常10ma工作电流,所以最大(有效?最大可能超哦)电压差12V/10ma=1.2k.
现在的高亮LED大多数20ma没问题,所以12/20=0.6k.
按24V/20ma=1.2k内部算,36(最大?有效?)/1.2k=30ma.普通的25ma最大,有点超了.
最后修改:
2019/1/15 18:43:43
19-01-15 18:37
15楼
编辑
引用
管理
niandu
这个指示灯是指示什么的?如果是指示负载有没有带载,交流可以用小互感器带发光管,直流可以用电流继电器(外型和MY2N一样,2A以内)
19-01-16 21:55
16楼
编辑
引用
管理
超级大手
19-01-16 22:36
17楼
编辑
引用
管理
超级大手
回复大家 现在的情况是这样,一百多只指示灯已经安装完毕并送现场每一个指示灯增加两k电阻太困难,当时为了降压,我串了一只IN4001大家看图是否可以,
19-01-16 22:37
18楼
编辑
引用
管理
1040085283
交流电源用直流负载可以吗?奇葩
19-01-21 11:16
19楼
编辑
引用
管理
wushulin
我个人认为没有必要进行转换或者降压,再装一个24V的变压器简单不过的事情。
在设计方面,我们大多数都是使用者,并不需要每个东西都要自己去设计,比如买一个电阻和买一个电源所花的时间来说是一样的,虽说电源的价格会高一些,但是效果好,今后的维护成本更低。
加IN 4001上去后,电压也还在32V左右,还是要串一个电阻才行,电阻的功率必须大于负载电流的总和才可以。这样的问题是又给36V电源增加了负荷。
最后修改:
2019/1/21 11:38:27
19-01-21 11:34