主题:昆仑通态触摸屏和优尼康变频器通讯问题

点击:3308 回复:14

最近想用昆仑通态的触摸屏和优尼康的变频器通讯,在屏上控制启停给定频率,读取变频器状态,哪位大神有这方面的经验可以指点下,不胜感谢!!!
19-01-13 13:31
变频器说明书发一份
19-01-13 14:05
按型号发
19-01-13 14:07
优利康YD101的!
19-01-13 14:19
5楼
该帖内容不符合相关规定!
19-01-13 14:24
这文档下载还需要费用呢!你不如上传到论坛!大家也好帮你分析、解决问题!
19-01-13 15:16
附件:
[本地下载]
19-01-13 15:36
以下为变频器相关信息
附件 image.jpg
附件 image.jpg
那么根据以上信息,在触摸屏里
首先新建一个串口父设备,串口父设备通信参数要和变频器通信参数保持一致;然后再建一个莫迪康ModbusRTU设备,这个莫迪康设备里的从站地址要和变频器一致!如下:
附件 image.jpg
建立4区两个寄存器编号为400001和400002的寄存器:
附件 image.jpg
新建一个画面,选择一个标准按钮控件,基本属性中的文本填写启动,按下脚本设置如下:
附件 image.jpg
同样的道理,再做一个按钮,基本熟悉中的文本填写停止,按下脚本设置如下:
附件 image.jpg
那么这两个按钮就分别是启动和停止变频器了!
其他给定频率、读取参数自己摸索!
19-01-13 20:29
这个师傅好,相当于手把手教了!
19-01-14 10:09