登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:请教西门子224CN RUM+SF+DIAG灯全亮 不通讯 是哪里有问题?

点击:1000 回复:6

得到西门子一个224CN 的PLC
电压正常,RUM+SF+DIAG灯全亮,运行开关无效,无法与电脑通讯。
已经更换了复位芯片故障依旧
请教各路专家接下来应该怎么下手?
附件 阿里旺旺图片20190112221234.jpg
附件 阿里旺旺图片20190112221242.jpg
最后修改:2019/1/12 22:24:33
19-01-12 22:23
发生了 非致命错误, Non-Fatal error, 可能是程序指令错误, 程序结构问题, 或扩展I/O问题, 用MicroWin联机, 菜单 PLC ->信息来查看错误代码解决
19-01-14 10:49
将PLC的远程开关拔至STOP位置(RUN灯灭、STOP灯亮),再通过MICROWIN进行连接(线、通讯设置均无误),若还是不行,建议送修或更换。
19-01-14 10:50
换CPU板吧;
19-01-14 19:19
运行开关无反应了
19-01-14 20:17
就是不想换CPU板呀!
19-01-14 20:17
期待高手出现!
19-01-14 20:18

工控新闻

更多新闻资讯