附件 02.jpg
手头没有PLC,请教下,如图所示,如果所有Dec前置条件在一个扫描周期同时满足,这个Dec会连续执行20次吗?还是执行一次?
最后修改:2019/1/12 15:50:22
19-01-12 12:06
前面是上升沿,也就是只执行一次!!
19-01-12 12:28
连续20条,前置触发20个不同条件。
当这20个条件在一个扫描周期同时满足时,Dec是不是在一个周期执行20次?
19-01-12 13:12
你采用脉冲上升沿,就是M35导通一次,在上升沿时执行一次
19-01-12 13:46
下面还有M38  M41 等,连续20条Dec指令,前置条件 有可能在一个扫描周期一起出现,Dec会连续执行几次吗?
最后修改:2019/1/12 13:53:00
19-01-12 13:52
所有PLC在上升沿或下降沿状态下,都只能执行一次。
19-01-12 14:27
感谢,如果一个扫描周期3个条件都触发,在这个周期结束,会减3吗?
19-01-12 15:49
地址相同,以最后一个为准。
19-01-12 17:05

引用 沧海爱依旧zK 在 2019/1/12 15:49:53 发言【内容省略】

会减3,如果是两个条件满足就减2
19-01-12 18:46
DEC指令连续执行3次,有可能会减3,具体结果应以试验为准。
19-01-12 19:06