主题:M70系统这块梯图是啥意思?
点击:1312 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
夜随风
这个K8F0、D4和下面K0、D4是啥意思、怎么导通的?哪位大神指导下
19-01-08 10:03
1楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
f0开始32位。k1 k2这些看来没有理解呢
19-01-08 14:01
2楼
编辑
引用
管理
ABWRSYKBTqWr
楼上说的对,把F0-F31传送到D4、D5中;然后判断D4、D5中是否大于0;大于0说明有报警发生,M8163闭合。提示有报警。可以在报警画面或诊断画面显示和查看相关报警;F继电器为报警继电器。软的
19-01-08 14:38
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
三菱的数控系统,底层的PLC编程选择的是对应A系列的PLC,可以参考A系列的编程手册。
19-01-08 15:50
4楼
编辑
引用
管理
威nvNkRatlMr
前面的K8F0,这个K8是4X8,等于从F0开始的32个,就是F0-F31
后面的K0是十进制0的意思。。。。