主题:安普变频器更换模块后,无法初始化
点击:987 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
1961562319
一台安普变频器,开关电源坏,模块坏,修好开关电源,拆除坏的模块后,通直流,继电器吸和,面板正常显示设置频率。更换驱动稳压二极管,粗略测量驱动电路,感觉没问题,更换新模块,通电试机,面板显示8888,继电器不吸合,请教什么问题?_??
19-01-07 22:59
1楼
编辑
引用
管理
465010287
是不是有密码?还是应该有什么组合键解码?
最后修改:
2019/1/8 3:06:24
19-01-08 03:06
2楼
编辑
引用
管理
1961562319
不装模块的时候,正常显示设置频率,装了模块显示8888
19-01-08 14:59
3楼
编辑
引用
管理
goldage
自检不通过吧,汇川自检不通过就是这样
19-01-08 21:47
4楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
测量开关电源的各路输出看是否正常?母线电压够不?
19-01-08 22:31
5楼
编辑
引用
管理
453414193
是不是焊接的时候哪里短路了
19-01-09 00:07
6楼
编辑
引用
管理
1961562319
短路也出现这种情况吗?原来驱动电路有问题