主题:一种向电网反馈的四象限运行自由转换的变频器控制系统

点击:1824 回复:14

引用 ZCMY 在 2019/1/6 9:42:10 发言【内容省略】

这个说法 只对电力公司有好处啊
19-01-07 16:52
[size=4]不会吧?这种设备应该更对用户有好处。
举例:一个动力机制造工厂,生产的汽油机或柴油机都要通过出厂的磨合试验或者是产品的耐久试验。动力机做实验24小时不停机,消耗燃油。如果此时,作为试验的加载装置,是能耗制动,那么动力机消耗的燃油所做的功就白白浪费掉了。现场还要有许多的用电设备,包括照明、风机冷却什么的,在耗费大量的能源。如果加载的装置可以把动力机输出的机械能,转化为电能,回馈电网,然后让周边的用电设备再利用。这样,对用户来说,会节省很多的电力能源,减少因为做实验所造成的资源大量的损失。
即使这样,根据能量守恒的原理,也还是要消耗资源的。仅仅是减少一些罢了。应该比能耗制动要节省一些电费了。[/size]
19-01-08 09:56
上馈电设备需要到供电局报备吗
19-01-09 11:26
不需要,反馈的电量同时也可以自己用掉;
19-01-09 11:39
如果电网反馈的设备容量超过或等于单位电网变压器的容量,需要申报电力管理部门,并获准并网发电。如果馈电的容量小,单位自己消耗掉了,不对电网发生作用,就没必要申报。