主题:三菱fx2n-2ad 求各位大佬看看问题
点击:978 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
527383814
传感器输出是 4~20mA , 我想接收到的是 0~4000 的数据量, 但是测试之后和预想的不一样,不知道出了什么问题 ,请各位大佬看看谢谢
19-01-04 00:01
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
增益与偏置调节下;
19-01-04 06:25
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
2AD的增益与偏置是不是之前有调节过
19-01-04 07:41
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
完全在误差范围之内,不需要做调整。
Good Luck~
19-01-04 08:54
4楼
编辑
引用
管理
527383814
谢谢各位大佬 就是这个没调
19-01-04 14:03