主题:三菱FX2N PLC用RS指令做485通讯,发送数据问题,求助!
点击:13616 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
jcl01
各位老师,本人用三菱FX2N PLC用RS指令做485通讯,但是在测试时,只要将功能码改为02,发出来的数据就少了,改成别的功能码就正常,但是我只需要使用02功能码,本人新手愚笨,请各位指导解惑,谢谢大家!
19-01-02 01:29
1楼
编辑
引用
管理
jcl01
各位老师,本人用三菱FX2N PLC用RS指令做485通讯,但是在测试时,只要将功能码改为02,发出来的数据就少了,改成别的功能码就正常,但是我只需要使用02功能码,本人新手愚笨,请各位指导解惑,谢谢大家!
19-01-02 01:31
2楼
编辑
引用
管理
guanyumou
你用的是仿三菱PLC吗?
19-01-02 10:55
3楼
编辑
引用
管理
xlian
你发送数据为0接收数据为1个;RS提令第二个参数是要发送数据个数,第4个参数是接收数据个数
最后修改:
2019/1/2 13:40:40
19-01-02 13:40
4楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
xlian
在 2019/1/2 13:40:23 发言
【内容省略】
他这个PLC估计是仿三菱的,RS指令做了变种!但是他把功能码改成03后,发出的指令依然是不对的!
19-01-03 11:47
5楼
编辑
引用
管理
魔双月壁
这也能收到数据吗 不是应该置m8122才能送信吗 还有D1后面是H2才对啊