主题:三菱plc 寄存器为位处理用什么寄存器? 急 谢谢
点击:1759 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
527383814
我想把 D0的第八位保留(用AND指令H00ff), 再把 D1 的低4位移动到 D0的高8位去 用什么指令 如图? 谢谢
19-01-02 01:16
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
D1与000F与操作,然后左移8位,接着与D0或操作。
19-01-02 06:19
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
D1先移位,保留8~11位,再与已经运算好的D0运算;
19-01-02 06:24
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
直接把D0、D1都移到K4M***,你想咋拼装都行
19-01-02 11:04
4楼
编辑
引用
管理
527383814
左移是 SFTR 指令吗
19-01-02 12:12
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
19-01-02 18:07