主题:人机界面显示温度
点击:811 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
星琛
工控屏做上位机,在工控屏组态编辑里,怎么实现4-20MA信号数值转换为实测温度摄氏度?求大神给发个宏代码
18-12-25 15:56
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;4~20mA从哪来,你有使用温度变送器吧?
变送器有量程对应;
18-12-25 20:34
2楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
就是一个简单的数学转换。
首先4-20MA得输入PLC模拟量端口吧,对应的plc地址,转换下就是实际值了。
用PLC也行,宏也行
18-12-25 20:45