主题:西门子300模拟量读取,液位、压力、流量、电流、电压、温度,都是用FC105吗,给值是用FC106吗?

点击:2990 回复:11

西门子300模拟量读取,液位、压力、流量、电流、电压、温度,都是用FC105吗,给值是用FC106吗?
18-12-23 20:28
反正都不用fc105.再说,温度的...
18-12-23 20:35
问题是说明书上写了除了温度其它都可以
18-12-23 20:47
读取只要用MOV指令就可以了,只有需要线性化才会用到FC105。
18-12-23 20:55
可以用105 也可以自己编程转换
18-12-23 21:27
线性转换都可以用,要是觉得不好用,自己写一个也行!
18-12-24 12:08

引用 第几个一百天 在 2018/12/23 20:47:28 发言【内容省略】

嗯.温度的直接浮点化除以10或者按设定的分度.
前面很多人说了,做线性,可以用fc105,也可以自己写个子程序.
我之所以说不用105,是因为以前发现过一个问题,就是105会把0以下截掉都作为0来处理.这在一些情况,是不方便的,往往我们用0以下来判断探头故障或者断线什么的.不知道新的105有没有改进.
最后修改:2018/12/24 13:26:53
18-12-24 13:26
我都是直接用读取值和模块最大模拟量转化数据转换为浮点数,后面乘以工程量最大值转换为实际工程量,105那是菜鸟用的玩意
18-12-24 14:44
自己习惯和喜欢的问题。风格都不一样
18-12-24 16:15

引用 第几个一百天 在 2018/12/23 20:47:28 发言【内容省略】

温度也可以。
FC 105 “SCALE”功能用于测量电压、电流、温度和电阻信号。
以下应用于温度测量:
热电阻(配置为标准范围)和热电偶,模拟量输入值是对应实际温度值的10倍。
例如:
整数值 600 对应于温度 60.0°C。设置参数高限 HI_LIM 和低限 LO_LIM 为 +2764.8 和 -2764.8 ,即对应于整数值除以10。
气候范围的热电阻,模拟量值是温度值的 100 倍。
                                                                                                                                                                                                                                   例如:
整数值 2500 对应于温度 25.0°C。设置参数高限 HI_LIM 和 低限LO_LIM 为 +276.48 和 -276.48,即对应于整数值除以100。
Good Luck~
18-12-24 16:42