登录
首页
机电一体化
回帖
发帖
正文
主题:这样的产品设计是不是有问题?
点击:2756 回复:45
40楼
编辑
引用
管理
何处的风
说实话,7.5KW的电机,用2.5平方的线也可以的,我们用的多了,这个烧坏了还真是压线问题,接触太少了,要用线鼻子,线鼻子,线鼻子
18-12-27 10:47
41楼
编辑
引用
管理
超级大手
引用
何处的风
在 2018/12/27 10:47:17 发言
【内容省略】
好了 这些箱子跟我没有利益关系我不过帮他们调试一下。7.5kw的 四平方硬线在那么小的范围内弯个圈应该是很困难。那么15kw咋办?空间还是那么小m4的钉,负载线至少也要在6-10平方之间。还能弯圈了吗?
18-12-27 11:48
42楼
编辑
引用
管理
李也
变频器没什么不问题,主要就是线没接好。个人意见
18-12-27 23:47
43楼
编辑
引用
管理
超级大手
责任人在我提议下那台损坏的正泰变频器。拿到了正泰驻哈尔滨总部简单交涉正泰同意退货/更换。
19-01-07 21:17
44楼
编辑
引用
管理
hgxmm123
这种接线方式不规范。
19-01-08 12:38
45楼
管理
iao039
该帖内容不符合相关规定!
19-01-08 14:18