电源线太实在了
如果用4平方或者加压接端子或许就不会这样了!
18-12-24 08:26

引用 wenquan753 在 2018/12/24 8:26:59 发言【内容省略】

15kw负载线能用4平方吗?
18-12-24 08:33
使用问题,这样的线你弯成回圈,你这明显是接触电阻大了发热引起的
18-12-24 09:01
你不是说7.5KW的变频器嘛
怎么又是15KW了?
15的话还是6平方的线吧!
短时间国标线也能凑活!
18-12-24 21:15

引用 wenquan753 在 2018/12/24 21:15:42 发言【内容省略】

15kw的九台用的是十平方线。7.5千瓦的四台。用的是4平方线负载端子都是m4钉
附件 IMG_20181129_110331.jpg
附件 IMG_20181220_165658.jpg
18-12-24 22:04
有吗、我也想要
18-12-25 13:14
加速时间设定过短
18-12-25 13:16
= =这年头的电工都不压头的吗
18-12-26 11:16
使用BVR2.5平方导线用O型冷压接头做头连接接线端子,看你这接线手法就是野派出身
18-12-26 14:39
这样压只压了一边,不够紧。应该用钳子弯一个圈
18-12-26 22:47