登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:三菱FX系列PLC与西门子200SMART通信

点击:4874 回复:10

有一台闲置的三菱FX1S和一台200SMART的PLC,请教论坛里的朋友们如有必要它们之间可不可以互相通信呢?
18-12-19 23:23
200有什么口?FX1S可以扩展485、232通讯口。
18-12-19 23:54
1s做通讯不好用,可以考虑换下三菱其他的
18-12-20 05:43

引用 liuxd6909 在 2018/12/19 23:23:45 发言【内容省略】

FX1S的可以扩展一个485BD,200 Smart有485通信口,这样首先通信物理层统一了!
通信协议可以考虑走自定义协议、Modbus RTU协议、三菱专用协议等!
走自定义协议,三菱这边用RS指令、西门子这边用XMT、RCV指令
走Modbus RTU协议,三菱这边也用RS指令、西门子这边用现成的指令库
走三菱专用协议的话,建议三菱做从、西门子这边使用XMT\RCV做主
当然也可以舍近求远走西门子PPI协议,那编程就复杂了!
18-12-20 11:33

引用 fumz78 在 2018/12/19 23:54:54 发言【内容省略】

200有485通信口,200 Smart还可以再扩展一个RS485\RS232口
18-12-20 11:33

引用 guanyumou 在 2018/12/20 11:33:00 发言【内容省略】

非常感谢你的建议!表情
18-12-21 01:01

引用 liuxd6909 在 2018/12/21 1:01:26 发言【内容省略】

我给你一个西门子S7-200和三菱FX2N自定义协议的例子,实现的功能就是西门子的I0.0~I0.7去控制三菱的Y0~Y7
附件:
[本地下载]
18-12-21 13:12

引用 liuxd6909 在 2018/12/19 23:23:45 发言【内容省略】

Modbus通信的话,论坛里有我录制的一些视频,讲的不是特别好,你可以参考一下
三菱Modbus TCP、Modbus RTU:
http://m.gkong.com/bbs/461957.ashx
西门子Modbus TCP、Modbus RTU:
http://m.gkong.com/bbs/460350.ashx
18-12-21 13:14

引用 guanyumou 在 2018/12/21 13:14:13 发言【内容省略】

太感谢了表情
18-12-21 18:02

引用 guanyumou 在 2018/12/20 11:33:00 发言【内容省略】

大师,三菱专用协议通讯有没有实例,学习一下
20-08-10 17:54

上一页下一页