登录
首页 PLC论坛 信捷XINJE
回帖 发帖
正文

主题:信捷PLC发脉冲Y0既要连续走又可以点动走怎么办

点击:5708 回复:6

信捷PLC发脉冲Y0既要连续走又可以点动走怎么办
18-12-19 16:08
用不同的m
18-12-19 16:19
虽然是同一个点输出脉冲,但可以用多个定位指令、多次执行。
连续走、电动的是不同时刻执行,这没关系的。
18-12-19 17:12

引用 fumz78 在 2018/12/19 17:12:37 发言【内容省略】

我用了DDRVA一YO作为连续脉冲,然后用了PLSR一Yo来做点动.但是不行反而两条指令都不能用了
18-12-19 18:20
都用ddrva指令,只是其中一个加个手动的点,然后然冲数写最大
18-12-19 18:48
要放在不同子程序里面或者顺序功能块或者不同流程里面。
附件 2018-12-19_204343.jpg
附件 2018-12-19_204356.jpg
附件 2018-12-19_204406.jpg
附件 2018-12-19_204420.jpg
最后修改:2018/12/19 20:46:03
18-12-19 20:39
用步进梯形图试试
18-12-20 11:00

工控新闻

更多新闻资讯