主题:两台S7-200的plc怎么进行以太网或modbus 通讯?
点击:2041 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
AbbyDEPF
各位大神,请问你们,两台S7-200的plc怎么进行以太网或modbus 通讯
最后修改:
2018/12/18 11:51:27
18-12-18 11:02
1楼
编辑
引用
管理
276438265
两台200的PORT口就可以做MODBUS,200的系统手册有专门讲做MODBUS的
18-12-18 11:55
2楼
编辑
引用
管理
limassol
以太网要加模块,modbus不需要加东西,一台做主,一台做从
18-12-18 12:12
3楼
编辑
引用
管理
guanyumou
Modbus RTU串口通信的可以给你一个例子:
程序实现功能:
主站读取从站I0.0~I0.7映射到自己的Q0.0~Q0.7,使用02功能码
主站使用自己I0.0~I0.7去控制从站的Q0.0~Q0.7,使用15功能码
通信参数:
起始位:1位
数据位:8位
校验位:偶校验
停止位:1位
波特率:9600bps
使用端口:Port0口
物理层:RS485
从站站号:1
附件:
[
本地下载
]
18-12-18 12:39
4楼
编辑
引用
管理
gk_0
两台S7-200通讯最简单了,使用MicroWin软件的NETR/NETW向导做就行了,通讯口3-8连线
18-12-18 13:08
5楼
编辑
引用
管理
fmsh12
直接调用NETR/NETW网络读写指令
18-12-18 14:04
6楼
编辑
引用
管理
hwjtxf
如果搞不懂就硬件直连 简单费线!
18-12-19 09:36
7楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
两个以太网模块需要5000多呢。