主题:关于固高控制卡如何连接步进驱动器请教

点击:5947 回复:8

已经有的材料:
   1. 八轴固高运动控制卡CTS-800-PG-PCI
   2. 7套松下伺服
   3. 3套雷塞步进
   4. 限位、气缸、、、、
问题:
   1. 控制卡CN1-CN7已经连接了松下伺服驱动器,问剩下的三套雷塞如何连接?
   2. CN8可以直接连接一台步进吗?假如可以,需要连接四根线还是2根,楼层我会上图,请告诉我如何接线
   3. 最最最最大的问题就是帮我解决或者告诉我怎么连接步进
18-12-18 10:52
附件 image.jpg
 如图,CN1-CN7已经被使用,剩余如何连接步进电机
18-12-18 10:54
附件 image.jpg
 看着说明,CN8是否可以接一台步进,如果可以该连接哪几个角
最后修改:2018/12/18 10:59:21
18-12-18 10:58
附件 image.jpg
 这样子连接四根线脚可以吗,A+.A-.B+.B-另外引入电源
18-12-18 11:11
附件:
[本地下载]
 这是固高8轴的说明书
18-12-18 11:32
如果你步进脉冲信号是5v的就这样接4根线就可以,固高卡里面把脉冲模式设置成脉冲+方向即可
步进和伺服用法是一样的,只不过步进少了编码器反馈,还有一些其他功能,约等于简化版伺服
下图仅供参考,步进品牌不一样接法不一样。
附件 捕获.jpg
最后修改:2018/12/18 11:47:21
18-12-18 11:35
固高系统可以步进和伺服电机混用,我在机械手系统见过
18-12-18 14:33
我找供应商沟通了一下,如果是7套伺服3套步进,我需要配12轴的控制卡才行,如果换成12轴控制卡,那就很简单了
18-12-18 14:56
再加各4轴卡呗