主题:PROFI net现场总线需要带RT功能的交换机,否则会导致数据传输瞬间断线(普通总线应用感觉不到,只有高速大数据传输应用才能发觉)
点击:1402 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
高雅的雅
PROFI net现场总线需要带RT功能的交换机,否则会导致数据传输瞬间断线(普通总线应用感觉不到,只有高速大数据传输应用才能发觉)
18-12-13 18:03
1楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
没注意。。16年做的项目现场10多台每个电柜都是台达的工业交换机,数据交换量很大,到现在没问题。
18-12-14 10:44
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
以前在汽车厂都是指定郝思曼交换机,没有发现该问题,这次做半导体项目4个1217C、4个耦合器、4台触摸屏同时联机才发现这个问题