登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:求助:三菱PLC与GPIB接口电源

点击:2521 回复:17

去翻阅Keysight电流源设备的生产厂家提供的硬件手册,里面关于GPIB接口的针脚定义和通讯格式的定义(通讯协议)。才能选择正确硬件接线方式和通讯程序的编制。
18-12-16 08:08
我以前做的是RS232
18-12-16 11:05

引用 niandu 在 2018/12/16 11:05:30 发言【内容省略】

是用GPIB转232吗
18-12-16 21:14

引用 cfg168 在 2018/12/16 8:08:14 发言【内容省略】

电流源支持的是SCPI命令,用PC控制是可以的,我现在不知道用PLC如何与其通信
18-12-16 21:15
楼主有没有解决啊?我也遇到类似的项目。
19-03-11 11:51
大神做的也是和PLC通信的吗?怎么做到的啊?
19-03-11 11:52
没有解决  哭了
19-03-11 20:24
楼主,我半个月之前已经解决了,买个NI的GPIB-RS232转接卡
1、首先将转接卡拨到cfg设定模式,然后可以在电脑上设置(需要安装NI软件):
2、设置卡的工作模式为C Mode
3、卡的串口侧设置成与PLC一样
4、卡的GPIB口设置成仪器一样
5、最后把卡拨到NORMAL工作模式
剩下的就可以愉快的通讯了!如果用到SCPI语言也没问题,只要发送格式对应的ASCII码就行,用了转接卡之后就把仪器当做一个串口设备。
19-04-18 17:49