请问我有台75KW的电机,如果停机方式选择自由停车,我还需要配备制动电阻吗?
05-08-05 14:18
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
很感兴趣楼主的提问,你自己是怎么看这个问题呢?
05-08-05 15:43
2楼
编辑
引用
管理
luke888
我认为可以不加制动电阻,但心里又不放心,所以才问问大家啊!
05-08-05 16:54
3楼
编辑
引用
管理
zhjinxin
自由停车的话,我认为也要加制动电阻,不过,我接触的一个炼油厂里搅拌机有的就是需要自由停车的,由于里面的油有惯性,等它完全停下要一两个小时!
05-08-05 17:31
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
楼主能回答为什么不放心吗?担心什么?
05-08-05 19:44
5楼
编辑
引用
管理
sunxs1973
制动电阻不光是用来停车的!
05-08-05 21:12
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
自由停车的时候,无需制动单元和制动电阻的工作。这是结论。但是,可以讨论不放心的因素。
最后修改:
2005-8-6 17:44:43
05-08-06 07:49
7楼
编辑
引用
管理
luke888
先谢谢大家这么热情的帮助我!!!
我的设备停车时是先正转,再反转,再正转,如此反复几次后才能完全停下来,所以我怕反转的时候会不会对变频器有影响,不太懂所以请教大家!
05-08-06 09:18
8楼
编辑
引用
管理
dwbb
所谓自由停车就是断电后让电机在无外力的作用下速度降为0 .
看楼主的工艺要求(停车时是先正转,再反转,再正转,如此反复几次后才能完全停下来),如果正反转之间时间跨度不能达到自由停车的条件,就应加制动电阻.
05-08-06 11:52
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
楼上回答得很好。希望楼主说明自己的系统,什么工艺条件要往复运转停车?这是一个什么样子的系统。好奇。
05-08-06 15:37