主题:艾默生ev2100变频器故障求助

点击:1539 回复:3

艾默生ev2100启动报e010驱动模块保护故障,检查是主板排线问题,更换两条排线后故障消除,带电机测试一切正常,用户在使用两个月后再次报e010,询问用户故障是在40赫兹,300a电流报出,用户换了台变频器带原负载正常,现在又送回返修再次检查互感器正常,三相输出平衡,电压,电流检测都正常,现在陷入僵局,问下大家有没有遇到过这种情况的,该怎么解决啊?先谢谢了。
18-12-10 23:02
艾默生在运行中报E010,大多是模块问题,你先检测驱动部份的电解电容有木有问题,如无问题,那就是模块有问题了
18-12-11 09:37
是多大kw的变频器
18-12-11 09:39

引用 专业维修变频 在 2018/12/11 9:37:10 发言【内容省略】

昨天问题找到了是模块问题,谢谢你,是200kw的