登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:干式变压器空载时噪音大,如何解决?

点击:3219 回复:10

各位大师,干式变压器空载时噪音大,有什么可以解决的办法?
最后修改:2018/12/14 11:01:51
18-12-10 14:57
1  空载时看看低压侧电压是多少?是不是高了?
2  变压器固定螺丝松动导致运行震动?变压器配套的防护网或者门柜等原因造成?
3  还有就是变压器本身问题了  质量问题!
18-12-10 15:25
首先检查时要注意安全。
低压输出电压,如果比低压额定电压还高,就把调压分接头连接片向下调看看;变压器调压分接头好象已调到底了,那就只能叫供电局降低系统电压才行。
第二,电压正常,就再看看变压器。带外壳的,按一下外壳板看看?(若噪音下来了,紧固外壳板螺丝可以了。)
第三,还不行,就拿根木头顶一下母线槽看看?(噪音下来了!原来是母线槽螺丝松了。)
第四,要停电处理了,慢,停电后记得要装设地线,多找个人监护,先要保证人身安全。看看上下网板有没有异物(螺丝或其他东西),网板变形大吗?(安装队安装时可能踩变形会引起振动发出噪音)。顺便紧固变压器主体上下夹件、垫块、母线和其他紧固件的螺丝。别忘了还有风机,会不会掉了东西进去呢?摇一下风机有松动吗?(松动的话不用说了吧?拧紧它)。差不多了,送电看看。
第五,还是不行,可能是负载性质引起,看看负载性质(大的整流设备和谐波设备都会引起谐波振动发出噪音。负载性质引起噪音的话,那就只能打份报告申请加装减小谐波的装置了)。
18-12-10 15:37
是与之前比较、还是看到时即如此,是与其他干式变压器比较、还是感觉声音较大,是电磁振动声、还是其他声音;
负载运行时,情况如何。
找到原因或判断现象后,看有否解决措施。
18-12-10 15:50
多半没什么办法根治。
外罩安装的不好的原因最多。可以在停高压检修时检查看看。
最后修改:2018/12/10 15:54:05
18-12-10 15:53
感谢各位大师,空载和有负载时的电磁声完全的不一样的有负载时声音很小的,没有负载的时候声音很大很大的。明天电业局停电,顺道检查一下看看怎么回事。
18-12-10 15:58
是不是空载散热装置没有开启噪音较小就感觉声音大了??
18-12-10 16:53
空载时电压高,所以噪音大,负载时电压降低,所以噪音小,这个基本无法解决。
18-12-11 10:00
期待楼主的检修结果
18-12-11 12:47
由于加急出差,没赶上检修事宜!等待下次有机会吧
18-12-14 08:47

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯