主题:空开的选型
点击:1676 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
hr5878
断路器都有躲过线路的正常工作启动电流的功能吗
18-12-10 11:31
1楼
编辑
引用
管理
honghaii
你选着D型断路器就可以了。
18-12-10 11:41
2楼
编辑
引用
管理
honghaii
动力 电机用D型的好点。照明的用C型。
18-12-10 11:43
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
可以查阅具体断路器的参数选择,用得多就熟悉了。
18-12-10 12:03
4楼
编辑
引用
管理
zjgxk
按着原理和断路器研发的技术,是可以的,具体可以见断路器的脱扣曲线,我一般是按照稍微大一点来选型,你能想到的,研发工程师早就给你想到并做好了,星三角可以稍微再大一点,毕竟启动时间长
18-12-10 12:24
5楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
选型的时候注意下参数,稍微选大点!
18-12-10 12:41
6楼
编辑
引用
管理
李东泽
http://m.gkong.com/bbs/461622.ashx
* 帖子主题: 低压断路器的选型建议
自己去看吧,就在我们论坛
18-12-10 13:02
7楼
编辑
引用
管理
cfg168
小功率的用C代替D也是可以的,大功率的,比如说配电柜里面的,几百上千安培的万能断路器,就要翻阅厂家提供的售前硬件手册来看参数。
18-12-10 13:51
8楼
编辑
引用
管理
hr5878
电机的启动电流一般都是额定电流4到7倍对吧?假如电机的额定电流是1A,那启动电流估计就是4到7A了对吧,这个时候我选的空开额定电流必须要7A以上才不会跳闸了对吧,但是整个电路正常工作后的电流只有1A而已啊!!空开的额定电流选择了7A的,当电路的电流变动变为5A的时候,空开岂不是保护不到了?
18-12-10 14:04
9楼
编辑
引用
管理
hr5878
我看了,请问下,我现在一个电机的额定电流是0.75A,那我应该选择额定电流多大的空开去保护这个电机?
18-12-10 14:17