主题:三菱变频器的FU接点没信号输出
点击:2202 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
hr5878
各位大神,我现在用的是一个FR-E720S-0.75K-CHT的三菱变频器,变频器的参数79设为3,参数191设为4,参数42设为5,参数43设为5,当变频器反转频率超过5的时候,为什么接点FU和SE不导通呢?,我是想确定我的变频器转速达到要求后才做下一步动,FU应该是频率检测输出信号端子吧?问了供应商了,他说吧参数42、43、191设好就行了,可是我已经设了呀?FU和SE根本不导通,,求解?谢谢
18-12-08 12:00
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
手册里面是说明设置这几个参数。
18-12-09 10:49
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
FU是一个晶体管输出的;确认下你测量方法;
18-12-09 14:24
3楼
编辑
引用
管理
hr5878
我的测量方法是用万用表来测量,测量的时候万用表没有嘀嘀响,所以我认为没有导通
18-12-10 11:29
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
晶体管导通时,万用表打到20K,看有没有阻值,不通时显示为1;有内阻不一定导通时滴滴响的;
18-12-10 13:43
5楼
编辑
引用
管理
hr5878
我又试了,SE端接了-24V直流电压,然后变频器频率输出达到要求后,用万用表一只表笔量FU端,另一表笔量+24V直流电压,万用表显示值仍是零
18-12-10 14:08
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
这个是开路集电极输出,可以实际接个负载,里面接上电源,看负载能不能动作。
18-12-10 14:40
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
找个小的DC24V线圈的继电器,电源的+24V直接连继电器的线圈+;
电源的0V连SE上,FU端子连上继电器的线圈-;
频率到达时看继电器是否会吸合;
18-12-10 17:55