主题:300plc DBW加法不执行
点击:787 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
PLC-hmi
换成MW好了。
18-12-07 09:09
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
PLC-hmi
在 2018/12/7 9:09:00 发言
【内容省略】
如果使用相对地址,你需要首先使用OPN指令开启DBW190所在的DB块,否则你需要使用类似DBx.DBW190这样的绝对地址。
Good Luck~
18-12-07 10:36
2楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
有DB1的块。 建立到DBW200
18-12-07 11:41
3楼
编辑
引用
管理
gordon
db1.dbw190
18-12-07 11:57
4楼
编辑
引用
管理
fujifa
记得DB块也要下载
18-12-07 12:09
5楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
下载了